Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 09:00 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Корректно или обдуманно, но обычный косой с поцикловкой не должен иметь никаких проблем с такой нагрузкой. А что нет схемы на этот тельвин?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 09:03 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 07-04, 12:55
Сообщения: 51
VVS_ писал(а):
Корректно или обдуманно, но обычный косой с поцикловкой не должен иметь никаких проблем с такой нагрузкой. А что нет схемы на этот тельвин?
Схемы все пересмотрел не одна не сходится,


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 09:16 
Николай222
1какими приборами меряеш ток? напряжение?(цифрой, стрелкой)
2 не пробівал тупо повісить ток до нужного напряжения,( Если ток по шкале,- так практически все итальянцы занижают ток(при 150А на выходе,- реальных в лучшем случае 130А))
3 попробуй на віход поставить банку ёмкостей (побольше), и(или) дроссель побольше


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 10:14 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
С емкостью хорошая мысля, при условии наличия в аппарате хоть какого-то выходного дросселя. А без дросселя рисково, можно на бах нарваться.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 10:26 
VVS_
а какким макаром КоЗа в начале сварки(при касании эл -трода , и примерзание)отличается от КоЗы (заряда )кондёра :D


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 10:49 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Смотря куда кондер включен. Если после сварочных кабелей - ради бога. А вот если впаян на выходные клеммы аппарату, уже напряг.
Да и у КоЗы в начале сварки все равно сопротивление повыше будет. Все-таки чермет по чермету да оксидный слой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 10:53 
VVS_
а если коза рекуперационного(до дросселя), и бах исключение чем закономерность в основном( кроме авелкр ондултех) :D


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 11:00 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Не знаю, смотря какая управа. У меня сварочник выдерживает козу на вторичке без проблем. По идее индуктивность рассеяния транса помогает. Просто бахнуть заводской сварочник очень ненужно :) Мало ли что там напаяно, никто не знает.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 11:49 
VVS_ писал(а):
По идее индуктивность рассеяния транса помогает

:good:


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:34 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 07-04, 12:55
Сообщения: 51
ммм писал(а):
Николай222
1какими приборами меряеш ток? напряжение?(цифрой, стрелкой)
2 не пробівал тупо повісить ток до нужного напряжения,( Если ток по шкале,- так практически все итальянцы занижают ток(при 150А на выходе,- реальных в лучшем случае 130А))
3 попробуй на віход поставить банку ёмкостей (побольше), и(или) дроссель побольше
Ток и напряжение меряю одновременно Цифровыми приборами. А ток повышается только до того момента пока выходное напряжение ниже 32V а дальше сколько не крути ,хотя остается 3/4 оборота регулятора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:38 
Николай222
цифра закчастую врёт(90% случаев(большая имп помеха)). кондёр и дроссель могут помочь


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:41 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 07-04, 12:55
Сообщения: 51
ммм писал(а):
Николай222
цифра закчастую врёт(90% случаев(большая имп помеха)). кондёр и дроссель могут помочь
Напряжение меряю через кондер и дроссель, а ток клешами АРРА 30


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 14:51 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Зацепите последовательно два одинаковых инвертора и будет вам счастье. Это самое простое что можно придумать если с кондером не выйдет напряжение поднять.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 15:52 
Николай222
у вас инвертор бістрее всего не відаёт заявленный ток, а соответственно и мошность. добавить витки просто в лоб не удасться т.к. нужно будет ставить транзюки помощнее, или увеличивать ик количество. эт с одной стороны. С другой вы работаете быстрее всего на нагрузочной прямой транся. и с третей вы быстрее перегреетесь и сработает тепловая(если что-то не сгорит раньше), т.к 100%пв соответствует немного меньшей мощности. просто на всякий случай замеряйте сопротивление проволки и проверьте закон Ома, а заодно и поверите приборы
. Если не получится поднять напряжение кандёром,- значит нужно инвертор помощнее. ибо этот на 120А-25V(я таааак думаю :live-58: ) :prankster: или попытаться включить 2 последовательно
Николай222 писал(а):
Напряжение меряю через кондер и дроссель

кандер нужно подключить к выходу инвертора,- но навряд ли что-то получиться из энтого.
А цифре всё равно не доверяю даже с кондёром и дросселём. у меня тестер иногда показывает все 888 когда лежит с аппаратом рядом(правда не с совсеми аппаратами(но попадаются)) :prankster:


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:33 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 07-04, 12:55
Сообщения: 51
VVS_ писал(а):
Зацепите последовательно два одинаковых инвертора и будет вам счастье. Это самое простое что можно придумать если с кондером не выйдет напряжение поднять.
А что других вариантов нет?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1